Ja sam u stanu uveo ovakve termoregulatore ove zime. Računi za grejanju su mi gotovo duplo manji nego prethodne. Investicija se isplati za jednu sezonu. Kad bi makar pola domaćinstava to uradilo, nebi bilo problema sa nestašicom struje ove zime.
Може ли укратко објашњење о каквим уређајима се ради и чему служе?
----
Ја сам урадио другу ствар:
Купио сам преко Купинда ИЦ термометар (са поштарином око 1800дин), јевтинији модел који мери на око 10 цм даљине. Лако се користи - упери се на жељено место, притисне тастер и после који секунд се очита температура.
Следећи корак је био да сам нацртао (угрубо) мапу стана, и у свакој соби на неколико места мерио температуру пода, плафона, зидова, прозора. Тако сам добио који зидови су хладнији, те их треба изоловати. Нашао сам да је зид испод прозора неизолован, што се не примети је је радијатор испред њега. Толико цури топлота, да је темп. тог зида напољу топлија код радијатора за 2 степена.
Измерио сам и темп. радијатора, на цеви, и на по 3 места на врху и дну ребара. Нашао сам да је мали пад температуре (на неким радијаторима се закрче пролази, па топла вода слабије циркулише).
Мерио сам и темп. на стаклима на прозорима које имам (стари), и код комшије (пвц нови). Нови боље дихтују (најбоље се примети по спољашњем звуку), али је само стакло мало топлије (на спољ. темп од 3, унутрашњој од 23, обично стакло је било 16,5, а у ПВЦ прозору 18).
Прошле године сам хтео да очистим радијаторе и заменим вентиле, као и да уградим нове прозоре. Ради се о скупој инвестицији, а како сам утврдио овим мерењем, добитак би био незнатан.
Уочио сам где су главни проблеми - на слабо изолованим зидовима, те ћу то решити јевтиније са унутрашњом изолацијом стиродуром.